Strona 1 z 1

problem czujnik temp a skalar

: 15 sty 2015, 21:27
autor: czarny75
Witam mam problem z czujnikiem temp albo z sterownikiem skalar.
Bez czujnika temp wartość na wyświetlaczu ph 5.5 i tak cały czas się utrzymuje ,a po włożeniu tylko do wody wartość ph na wyświetlaczu spada do 2 tylko wyjmę z wody znów rośnie do prawidłowej wartości .
Czujnik kupiony nowy taki
http://allegro.pl/czujnik-temperatury-d ... 34422.html
Proszę o pomoc w czym jest problem ?

Re: problem czujnik temp a skalar

: 16 sty 2015, 22:26
autor: mirek
Najwyraźniej słaba izolacja czujnika.
Elektroda to przecież ogniwo wytwarzające napięcie a skalar to po prostu bardzo czuły woltomierz. Upływność napięcia z czujnika temperatury wpływa na pomiar phmetru.

proponuję dodatkową koszulkę termokurczliwą na czujnik.

Re: problem czujnik temp a skalar

: 18 sty 2015, 00:33
autor: dzery
Miałem podobny problem z innym sterownikiem i skokami temp. Załączenie się LED sterowanych z wyjścia 12v z sterownika wpływało na odczyt temperatury i skakała np. -100 +30 +20 +34...
Po zastosowaniu przewodu dwużyłowego ekranowanego do zasilania LED problem zniknął.

Także tak jak przedmówca pisał, sprawdź izolację elektromagenetyczną.

Re: problem czujnik temp a skalar

: 18 sty 2015, 15:11
autor: czarny75
Założyłem koszulkę termo kurczliwą na czujnik i pomogło